Calendrier/date de départ non respectée

upload scenes in the standalone memory of the interface

Calendrier/date de départ non respectée

Postby Stephtech » 24 May 2016, 18:51

Bonjour je travaille en éclairage architectural et je dois créer des scènes par rapport a un calendrier d'évenements ( noel, fête nationale etc.) le controlleur demeure sur place dans un boitier et est supposé fonctionner de facon autonome. J'ai créer mes scènes et les aient importées sous l'onglet Standalone et j'y ai mis des dates de début et de fin. Je ne sais pas a quoi sert de cocher la boite ''auto-start'' car je ne vois aucune différence et seulement la scène associée au bouton1 est jouée, la scène programmée pour aujourd-hui ne commence pas .Je voudrais aussi vous envoyer le fichier contenant mes scènes mais je ne suis pas sur duquel je dois joindre. Je me demande si l'arret de l'alimentation électrique peut empecher le bon déroulement de la programmation car les projecteur sont allumés par un interrupteur photoélectrique et le controlleur aussi
Stephtech
 
Posts: 10
Joined: 24 May 2016, 15:25

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby support » 25 May 2016, 07:57

Veuillez svp poster (ou envoyer par email) votre lightshow complet.
Voici comment procéder : viewtopic.php?f=3&t=168
On va regarder ça.

Veuillez svp aussi préciser votre modèle d'interface.

Je me demande si l'arret de l'alimentation électrique peut empecher le bon déroulement de la programmation

Non, tant que ça ne dure pas plus de quelques jours. Au delà, l'interface va perdre la date, mais elle conserve toujours les scènes lumières.

Je ne sais pas a quoi sert de cocher la boite ''auto-start''

La scène démarre automatiquement à l'allumage de l'interface.
The Lighting Controller
support
Administrateur
 
Posts: 10538
Joined: 07 December 2009, 16:32

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby Stephtech » 25 May 2016, 12:29

Merci de la réponse rapide, j'ai essayé de vous envoyer mon lightshow ''mais la limite du nombre de pieces jointes sur le forum a été atteinte'' a été le message que j'ai recu en joignant le fichier.
Stephtech
 
Posts: 10
Joined: 24 May 2016, 15:25

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby Stephtech » 25 May 2016, 12:31

Je vous l'envoi par e-mail
Stephtech
 
Posts: 10
Joined: 24 May 2016, 15:25

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby Stephtech » 26 May 2016, 12:38

Bonjour je me demandais si vous n'aviez pas eu le temps de regarder mon lightshow car je n'ai pas eu de retour concernant mes problemes de calendrier.
merci a l'avance et bonne journée
p.s. je travaille avec le sweetlight remote
Stephtech
 
Posts: 10
Joined: 24 May 2016, 15:25

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby support » 27 May 2016, 10:48

Désolé pour le retard.
On regarde ça aujourd'hui.
The Lighting Controller
support
Administrateur
 
Posts: 10538
Joined: 07 December 2009, 16:32

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby support » 27 May 2016, 14:51

On a fait un essai à la date du 7 Janvier 2016, à l'heure 15:59:50.
10 secondes plus tard, on voit bien la scène "01fereol hiver" démarrer,

Et on a fait un essai à la date du 13 Février 2016, à l'heure 16:00:00.
5 secondes plus tard, c'est la scène "02fereol st-val" qui démarre.

Jusqu'à là, ça fonctionne bien !
Veuillez svp nous dire précisément ce qui ne marche pas.
The Lighting Controller
support
Administrateur
 
Posts: 10538
Joined: 07 December 2009, 16:32

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby Stephtech » 27 May 2016, 15:18

les déclenchements ne se faisaient pas seul la scene 1 était jouée, vous me dites que ca fonctionne en ce moment ? est ce que la boite auto start doit etre coché ou non ?
Stephtech
 
Posts: 10
Joined: 24 May 2016, 15:25

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby Stephtech » 27 May 2016, 15:20

y a t-il une mise a jour pour le remote que je n'aurais pas installée?
Stephtech
 
Posts: 10
Joined: 24 May 2016, 15:25

Re: Calendrier/date de départ non respectée

Postby support » 27 May 2016, 17:36

"auto start" n'est pas coché ; on a utilisé votre lightshow tel quel.

Veuillez svp nous envoyer le numéro de série de votre interface par MP, on vous informera sur son firmware.
The Lighting Controller
support
Administrateur
 
Posts: 10538
Joined: 07 December 2009, 16:32

Next

Return to StandAlone

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests